- 简答题电网自动发电控制(AGC)的目标和控制模式如何?
-
自动发电控制(AGC)主要是按电网控制中心的目标函数将指令发送给有关电厂的机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现发电自动控制,从而达到电网控制中心的调控目标:即维持电网频率为50Hz,减小电网时钟误差,使其允许偏差符合有关规程规定。一般对于装机容量在3000MW及以上的电网,电网允许频率偏差不超过±0.1Hz,日累计时差不超过±0.5S,对于装机容量在3000MW以下的电网,电网允许频率偏差不超过±0.2Hz
自动发电控制(AGC)的控制方式主要有:
254恒定频率控制方式,即BLR方式,控制电网频率偏差为零。
255恒定机组出力控制方式,即BLO方式。
256联络线恒定交换功率控制方式即控制联络线净交换功率偏差为零。
257频率与联络线功率偏移控制方式,即控制电网频率偏差和联络线净交换功率偏差之和为
零。
258自动修正时差控制方式。
259自动修正交换电能差控制方式。
260自动修正时差及交换电能差控制方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看