试题详情
- 简答题纵联保护采用光纤通道的方式有几种?各有什么特点?
-
目前,纵联保护采用光纤通道的方式,在现场实际运行中,主要有以下几种组合方式:
(1)专用光纤保护。光纤与纵联保护(如:WXB-11C、LFP-901A)配合构成专用光纤纵联保护。采用允许式,在光纤通道上传输允许信号和直跳信号。此种方式,需要专用光纤接口(如:FOX-40),使用单独的专用光芯。优点是:避免了与其他装置的联系(包括通信专业的设备),减少了信号的传输环节,增加了使用的可靠性。缺点是:光芯利用率降低(与复用比较),保护人员维护通道设备没有优势。而且,在带路操作时,需进行本路保护与带路保护光芯的切换,操作不便,而且光接头经多次的插拔,易造成损坏。
(2)复用光纤保护。光纤与纵联保护(如:7SL32、WXH-11、CSL101、WXH-11C保护)配合构成复用光纤纵联保护。采用允许式,保护装置发出的允许信号和直跳信号需要经音频接口传送给复用设备,然后经复用设备上光纤通道。优点是:接线简单,运行维护方便;带路进行电信号切换,容易实施,提高了光芯的利用率。缺点是:中间环节增加,而且带路切换设备在通信室,不利于运行人员巡视检查,通信设备有问题要影响保护装置的运行。
(3)光纤纵联电流差动保护:光纤通道的传输容量大、抗干扰能力较高的特性,为纵联电流差动的应用提供了可能。首先得到应用的是模拟式的光纤纵联电流差动,当前随着大规模集成电路的应用,已很少采用,现在应用的主要是数字式的电流差动保护。目前,在华北网运行的纵联电流差动保护有:REL-561(ABB)、LFCB-102(GEC)、MCD(三菱)、LFP-943(南瑞)、7SD511(西门子)等保护装置。采用的通道方式有复用光纤方式和专用光纤方式两种。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统可靠性的基本内容主要包括两个方面
- 继电保护整定计算应以什么运行方式作为依据
- 电压互感器二次短路会使一次()熔断。
- 什么是电网的逆调压方式?
- ()不属于省检修分公司内设置的专业机构。
- 光电式电流/电压互感器的分类及特点有哪些
- 为什么电流电压保护可以用于线路相间短路保
- 电力系统安全稳定运行的基础是合理的()。
- 变电站全停指该变电站各级电压母线转供负荷
- 频率主要取决于系统中()的平衡,频率偏低
- 重要发电厂及枢纽变电站的母线接线应遵循哪
- 值班调度员在操作前,应做好哪些工作?
- 变电站站用电全停会影响监控系统运行及断路
- 电弧炉对电网的影响?
- 电网设置解列点的原则是什么?什么情况下应
- 转子一点接地时发电机是否可以继续运行?
- 电网黑启动过程中应该注意的问题是什么?
- 组成线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数
- 电网操作时,监护调度员的工作是什么?
- 输变电设备检修工作预计提前竣工的,应在竣