- 简答题断路器失灵保护应满足哪些技术要求?
-
1)应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。
2)负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定:应综合分析保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低电压元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。
3)动作事件整定:应在保证断路器失灵保护动作选择性的前提下尽量缩短,应大于断路器动作时间和保护返回时间之和,再考虑一定的时间裕度。即必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,然后以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源的支路断路器。
双母线接线方式下,经较短时限(0.25~0.35s)动作于断开母联或分段断路器,以较长时间(约0.5s)动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有断路器。