- 简答题什么是电压互感器的电压比误差和相位差?影响误差的因素有哪些?
-
电压互感器的电压比误差就是测量二次侧电压折算到一次的电压值与原来一次电压的实际值之间的差(以百分数表示),它主要是受漏阻抗的影响所致。
电压互感器的相位是指二次电压向量反相后(-U2)与一次电压向量(U1)间的相位差,也称相角误差,主要是因铁损而产生的。当反转后的二次电压超前于一次电压时,相位差为正值;反之,二次电压滞后于一次电压时,相位差为负值。
电压互感器的电压比误差和相位差不仅与一、二次绕组的阻抗及空载电流有关,而且与二次负载的大小和功率因数都有关系。一般造成电压互感器误差的原因主要有:
电压互感器一次侧电压的显著波动致使磁化电流发生变化而造成误差。
电压互感器空载电流的增大,会使误差增大。
电源频率的变化造成误差的变化增大或减小。
电压互感器二次负荷过重或功率因数太低,即二次回路的阻抗(仪表、导线的阻抗)超过规定等,均会使误差增大。