- 简答题电压互感器在运行中应注意什么?
-
电压互感器在额定容量下可长期运行,但在任何情况下,都不允许超过最大容量运行,电压互感器副绕组的负载是高阻抗仪表,二次侧电流很小,接近于磁化电流,一、二次绕组中的漏抗压降也很小,所以它在运行时接近于空载情况,因此,二次绕组决不能短路,如果短路,那么二次侧的阻抗大大减小,会出现很大的短路电流,使线圈严重发热甚至烧毁;同时绝缘击穿还会使一次侧高压串至二次侧,影响人身和设备安全。为此运行中应引起值班人员的特别注意。
运行中的PT二次侧如果短路,处理时应先将二次负载尽快切除和隔离。
同时运行中的电压互感器如严重缺油,若此时油位指示器堵塞,出现假油位,运行人员未能及时发现,将使互感器铁芯暴露在空气中,当雷击线路时,引起互感器内部绝缘闪络,导致互感器烧坏爆炸。因此,也要引起运行人员注意。 关注下方微信公众号,在线模考后查看