- 简答题并联电抗器接入超高压电网的形式有几种?作用如何?
-
并联电抗器接入超高压电压的形式有直接接于电网(如山西神头一电厂和神头二电厂500kV电抗器)和经变压器低压侧以35kV接入电网(如太原侯村500kV变电站)两种方式。
当并联电抗器直接接入超高压电网时,其作用是:
(1)改善长输电线路上的电压分布,从而提高电网稳定性,增加送电能力。
(2)减轻空载或轻负荷线路上的电容效应,从而限制超高压线路的工频过电压和操作过电压,降低线路和电气设备的绝缘水平。
(3)使轻负荷时线路中的无功分布尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,从而降低线路上的有功功率损失,提高送电效率。
(4)在大机组与电网并列时,降低高压母线上的工频稳定电压,便于发电机同期并列,同时降低电网的工频暂态过电压,也便于电网间同期并列。
(5)有利于消除同步电机带空载长线路时可能出现自励磁谐振现象。
(6)当超高压长距离线路采用电抗器中性点经小电抗接地时,由于小电抗对线路电容的补偿,使得相对地阻抗趋于无穷大,使潜供电流纵分量被消除,结果故障相易于消弧,从而缩短了单相重合闸的重合时间,为采用单相快速重合闸或提高重合闸的成功率提供了保障。当然,为防止造成铁磁谐振,中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析。当并联电抗器经变压器三次侧接入电网时,其优点是造价较低,操作方便。 关注下方微信公众号,在线模考后查看