试题详情
简答题为什么有些发电厂的升压站和500KV变电站的电流互感器二次电流用1A,而不用5A?
  • 由于采用二次额定电流为1A的电流互感器,可以相应的增大二次侧允许的负载电阻值,如同样为30A容量的绕组,当二次电流为5A时,额定二次负载为1.2欧姆,而当采用二次电流为1A的电流互感器时,额定二次负载则可增大到30欧姆。因此对有些距离中央控制室较远的发电厂升压站和500KV变电站,因保护和测量用的电缆太长,有可能达1KM,若用5A电流互感器将使得电流互感器的二次负载太大,因此为降低电流互感器的二次负载值,一般采用二次额定电流为1A的电流互感器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题