- 简答题对母线保护的要求有哪些?
-
对母线保护的要求是快速、灵敏而有选择性地将故障部分切除,同时还应考虑以下问题:
(1)在不影响系统稳定运行的情况下,母线保护应保证跳开母联断路器。
(2)为防止误动作,应增设简单可靠的闭锁装置(一个半断路器接线的母线保护除外)。
(3)有防止电流回路断线的闭锁措施。
(4)对构成环路的各类母线方式(如一个半断路器接线方式的双母线、双分段方式等),当母线短路,该母线上所接元件的电流可能自母线流出时,母线保护不应因此而拒动。
(5)在各种类型区外短路时,母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。
(6)母线保护宜适应各种运行方式,并能满足双母线同时故障及先后故障的动作要求。