- 简答题对母线保护的配置应遵循哪些原则?
-
(1)对发电厂和变电站的35~110KV电压母线,在下列情况下应装设专用的母线保护:1)110KV双母线。
2)110KV单母线,重要发电厂或110KV以上重要变电站的35~66KV母线,需要快速切除母线上的故障时。
3)35~66KV电网中,主要变电站的35~66KV双母线或分段单母线需要快速而有选择的切除一段或一组母线上的故障,以保证系统安全稳定的运行和可靠供电时。
4)当母线发生故障时,主要厂(站)母线上的残余电压低于额定电压的50%~60%时,为了保证厂用电及其他重要用户的供电质量,应装设专用母线保护。
(2)对电网运行稳定有影响的母线,应装设专用母线保护。
(3)对220~500KV母线,应装设能快速有选择的切除故障的母线保护。一般对220KV母线,采用固定连接或元件可根据运行母线进行切换的双母线差动保护装置;对一个半断路器接线的500KV母线,每组母线应装设两套母线保护。
(4)对于发电厂和主要变电站的3~10KV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护,但在下列情况时,应装设专用的母线保护:
1)需快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时。
2)当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看