- 简答题当电网发生振荡时如何区分是同步振荡还是异步振荡?
-
当电网发生异步振荡时,电网频率不能保持在同一频率,功角δ在0到360度之间周期性变化,所有电气量和机械量波动明显偏离额定值,如发电机、变压器和电网联络线上的电流表、电压表、功率表周期性地大幅度摆动,此时电网振荡中心的电压偏离额定值,摆动幅度最大。发电厂与电网之间、电网与电网之间输送功率、运行功率也往复摆动。
当发生同步振荡时,电网频率可以保持相同,各电气量的波动范围不大,功角δ随之波动,经过若干次波动后,振荡在有限的时间内衰减,随后重新进入新的平衡运行状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看