试题详情
简答题什么是备用电源自动投入装置(BSAW)?对它的要求是什么?
  • 备用电源自动投入装置(BSAW)就是对具备双电源或多电源供电的变电站或设备,因电网开环或其他需要而正常只有一回电源供电(也称为工作电源)时,当供电电源因故失去后,能迅速自动投入其他供电电源的装置。
    对备用电源自动投入装置的基本要求是:
    (1)失去供电电源后,自动投入装置只允许备用电源断路器动作一次。
    (2)工作电源断路器未断开前或备用电源无电压时,备用电源断路器不应投入,因此自动投入装置的时间元件整定时间应大于工作电源的保护动作时间。
    (3)应有电压互感器二次侧熔断器熔丝熔断或回路断线的闭锁装置,当电压回路异常失压时,备用电源自动投入装置不应误动作。
    (4)备用电源应有电压正常的监视回路,工作电源应有电压消失的判别回路。
    (5)装设备用电源自动投入装置的近区发生故障,母线电压可能降低到工作电源的低电压继电器启动值,为保证故障先由保护切除,在自动投入装置回路中必须加装时间元件,整定时限应大于能使低电压继电器启动的相应出线或元件保护的最大动作时限。
    (6)当变电站母线发生故障时,备用电源自动投入装置不应动作。