试题详情
- 简答题为什么升压变压器高压侧额定电压要高于电网额定电压,而降压变压器高压侧额定电压却等于电网额定电压?
-
这是因为电网运行时的电压损失,使得正常电源首端电压较高,线路末端电压较低,一般为了标准化,通常把首端电压与末端电压的算术平均值作为电网的额定电压。
电网运行时,一般要求线路首端电压高出电网额定电压5%,末端电压比电网额定电压低5%,以便使用电设备工作电压偏移不会超过允许范围。变压器满负荷运行时,由于其高压绕组本身的电压损失约为5%,当升压变压器高压侧额定电压比电网额定电压高10%,这样减去变压器本身压降,就能使线路首端电压高出电网额定电压5%。
至于降压变压器,有的接于线路,有的接于线路中间,有的接于线路末端,因此降压变压器高压侧额定电压只好用线路首末端电压的平均值,即等于电网额定电压,二为了使降压变压器高压侧额定电压与线路所在点的电压相近,则降压变压器的高压侧可采用调节分头的办法来解决。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统安全性是指电力系统在运行中承受(
- 电网解列时,应将解列点()和()调整至零
- 变压器油位持续下降,将可能首先使()保护
- 什么是发电源?其设点功率按什么原则计算?
- 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班
- 限制高压电网短路电流水平的措施有哪些?
- 供用电合同应具备的条款包括()。
- 只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班
- 电网解列时,若解列点潮流调整有困难,可在
- 选用重合闸方式的一般原则是什么?
- 什么是经济功率因数?其确定原则如何?
- 机炉设备延期申请应在()时提出。
- 变更电力系统设备状态的行为称为()。
- 并联电容器的作用是提高()和提高运行()
- 高压断路器由哪几部分组成?如何分类?
- 并联电容器的作用是提高功率因数和提高运行
- 市场经济的发展对电力发展有什么新要求?
- 电流互感器有几种接线方式?
- 线路对地电容产生的无功功率叫做线路的()
- 监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,