试题详情
- 简答题用于特高压电网的电压互感器有哪些?
-
在特高压变电站中主要适用电容式电压互感器,可分为敞开式和封闭式两类。
(1)敞开式电容式电压互感器(TV),主要用于敞开式配电装置中,由电容式分压器和电磁单元(电磁式电压互感器)构成,一般为单相油侵式。电筒分压器是由若干只电容器串联组成,接于高压导线与地之间,从电容分压器引出的中压端子与电磁单元连接。电容分压器和电磁单元可分装成2个独立的部分,常称分离式;也可将电容分压器叠装在电磁单元之上,常称单柱式。分离式的结构松散,但便于检修和试验;单柱式的结构紧凑,检修则不便。
特高压户外用独立式电压互感器建议采用分离式TV,即电容分压器与电磁单元分离。
(2)封闭电容式电压互感器由电容互感器和电子放大器构成,在气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中使用。特高压的GIS中即可采用点同时电压互感器也可使用电磁式电压互感器,电容式电压互感器绝缘性能更好,且误差性能比独立式要好得多,目前,组装在同一外壳内的组合式电流、电压互感器和光电式电压互感器也在发展中。 关注下方微信公众号,在线模考后查看