- 简答题电容式电压互感器有哪些特点?影响其过渡过程的因素有哪些?
-
电容式电压互感器除具有互感器的作用外,分压电容可兼作高频载波通信的耦合电容,它的冲击绝缘强度比电磁式电压互感器高,且质量小,体积小,成本低,占地面积小,但由于它采用电容分压,因此,它的误差特性和暂态特性比电磁式电压互感器差,输出容量也较小。同时由于电磁式电压互感器TV的存在,电容式电压互感器折合至TV一次侧的等值电路总阻抗Rdz远远大于总感抗Ldz,因此,当电网发生短路时,等值电容Cdz上所储存能量的释放速度,也就是电压自由分量的衰减速度,主要取决于时间常数RdzDdz。此时间常数可达数十毫秒,可与快速保护的动作时间相比拟,使快速保护动作时间延缓,严重时甚至造成不正确动作。
一般影响电容式电压互感器过渡过程的因素主要有以下几个方面:
(1)短路发生瞬间的电压一次值(短路相角)。
(2)电容分压器的电容量。
(3)电磁式电压互感器TV的匝数比。
(4)铁磁谐振抑制回路的型式。
(5)二次负载的大小与其功率因素。
(6)回路的固有电阻。
(7)负载的接线方式(电阻和电抗并联或串联)。
(8)电磁式电压互感器的励磁电流值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看