试题详情
- 简答题交流系统运行操作的一般规定是什么?
-
(1)220KV系统倒母线操作采用等电位操作方法,允许用刀闸拉合并联支路电流,在母线倒排操作时,为保证母联开关在合闸位置,应取下母联开关的控制回路保险,操作完毕,立即恢复。
(2)220KV旁路开关代线路开关运行时,采用下列方法:
①将旁路开关保护定值改为与所代线路开关保护定值相同。
②用旁路开关对旁路#4母线充电良好。
③拉开旁路开关,合上旁路所带线路侧-4刀闸对旁路#4母线送电。
④检定同期(非环网线路除外),合上旁路开关与所带线路开关并环,将线路开关停电。
⑤在用旁路带路或恢复原运行方式的倒闸操作中,应将线路侧高频保护停用,同时联系中调停用对侧高频保护,并将本侧零序电流保护停用。
(3)220V线路停电操作时,应先拉开线路开关,再拉开线路侧刀闸,最后拉开母线侧刀闸;送电时应先合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合线路开关。
(4)母线送电前,应先投入母线PT;母线停电后再退出母线PT。
(5)刀闸拉合闸操作时,三相刀闸触头应同期,合闸后应检查其一次触头的接触情况,以及二次辅助接点的切换情况。
(6)合接地刀闸前,应检查所属刀闸在断开位置,并进行验电,确定无电压后方能合接地刀闸。合接地刀闸后,应检查三相均接触良好,线路-D3接地刀的拉合操作,应根据调度命令执行。
(7)变压器送电时,应先合高压侧开关,后合低压侧开关,停电时顺序相反。
(8)开关送电时,要在所属刀闸合闸后进行,开关停电后再拉开所属刀闸,不允许用刀闸拉合负荷电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看