试题详情
- 简答题计算题:某电厂6台机组运行24小时,其发电量为8128447KWh,厂用电量为628353KWh时,最大发电功率为350000KW,试求输出电量有多少?平均发电功率是多少?负荷率和厂用电率各是多少?
-
解:输出电量=发电量-厂用电量=8128447-628353=7500094(KW/h)平均发电功率=发电量/时间=8128447/24=338685(W)