- 简答题为什么两台并列运行分段绝缘的变压器在大接地系统中,零序电流电压保护要先跳中性点不接地变压器,后跳接地变压器?
- 发电厂或变电所有两台以上变压器并列运行时,通常只有部分变压器中性点接地运行,以保持一定数量的接地点,而另一部分变压器中性点不接地运行,当母线或线路上发生接地故障时,若故障元件的保护拒绝动作,则中性点接地变压器的零序电流保护动作将该变压器切除;于是局部系统可能变成中性点不接地系统,并带有接地故障点运行,这将出现变压器中性点相位升高到相电压这样将会使分级绝缘的变压器的绝缘遭到破坏。因此主变接地保护在动作时先跳不接地变压器,然后再跳接地变压器。