试题详情
- 简答题LFP—901B保护装置有几个CPU?各CPU的作用如何?
- 有三个CPU。CPU1为装置的主保护,工频变化量距离,零序保护。CPU2为三段接地接地距离和三段相间距离及重合闸。CPU3为起动和管理机。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 断路器发生越级跳闸后,可以试送电一次。(
- 试述双母线接线方式时断路器失灵保护的设计
- 断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时
- 频率降低到危及厂用电时,应将全部或部分厂
- 所谓电气设备的运行状态是指电气设备的刀闸
- 蓄电池容量的安培小时数是充电电流的安培数
- 三相异步电动机变频调速系统有何优缺点?
- 三相对称电压矢量和等于零。
- 导线接头位置与导线固定处的距离应大于()
- 事故照明
- 低频保护的目的?
- 绝缘安全用具又分为()安全用具和()安全
- 330MW机组励磁炭刷发生火花的原因有(
- 对于Ⅱ组失灵,直流消失应将失灵保护(),
- 旁路断路器要配置与所代线路()保护。
- 发电机额定冷风温度为()℃,一般在()℃
- RCS-901B和RCS-931B保护、
- 误合隔离开关,不论什么情况,都不许立刻(
- 6KV母线停电注意事项是什么?
- 什么叫跨步电压?其大小与什么有关?