- 简答题试述双母线接线方式时断路器失灵保护的设计原则。
-
1.对带有母联断路器和分段断路器的母线,要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于与拒动断路器接于同一母线上的所有电源支路的断路器;
2.断路器失灵保护由故障元件的继电保护起动,手动跳开断路器时不可起动失灵保护;
3.在起动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外,还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在;
4.为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和;
5.为防止失灵保护的误动,失灵保护回路中任一对接点闭合时,应使失灵保护不被误起动或引起误跳闸;
6.断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的断路器,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件;
7.当变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合;
8.当以旁路代某一连接元件的断路器时,失灵保护的起动回路可作相应切换;
9.当某一连接元件退出运行时,它的起动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动;
10.失灵保护动作应有专用信号表示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看