试题详情
- 简答题频率高了或低了对发电机本身有什么影响?
-
按规定频率的变动范围容许在±0.5Hz,频率增高,主要受转子机械强度的限制,转速高,转子上的离心力增大,容易使转子的某些部件损坏。
频率太低,对发电机有以下几点影响:
(1)使转子两端的鼓风量减小,温度升高。
(2)发电机电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁电流,使线圈温度升高。
(3)使端电压不变,加大磁通,容易使铁芯饱和而逸出,使机座等其他部件出现高温。
(4)可能引起汽轮机叶片共振而断叶片。
(5)厂用电动机转速降低,电能质量受到影响。因此,频率高了或低了对发电机本身有很大影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看