- 简答题发电机三相电流不平衡的处理是什么?
-
1)发电机不平衡电流的规定,发电机三相电流之差不得大于求定值的8%,且任一相电流不得超过额定值;
2)发电机不平衡电流超限应加强发电机温度的监视,加强机组振动的监视;
3)发电机不平衡电流超限,汇报值长要求用户调整负荷;
4)发电机不平衡电流在允许时间内不能消除者,应请示值长降负荷或故障停机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看