简答题网控Ⅰ组电压回路断线光字牌亮如何处理?
  • (1)检查各保护屏电压回路有无异常各表计信号指示是否正确,如果有异常,①将失去电压的距离保护、低电压闭锁过流、失步解列、检查无电压的重合闸退出运行②汇报班长及值长、调度。外观检查电压互感器一、二次回路无故障,若二次开关跳闸可试送一次③如电压互感器二次负荷无短路,则断开此互感器二次开关,将电压回路切换至另一互感器,投入上述退出的保护。④待电压互感器正常后,恢复原方式。详细记录电压互感器故障时间。(2)如果只有Ⅰ组电压回路断线光字牌亮则应检查I组母差保护屏1YJ0、1YJ、3YZJ继电器是否正常,汇报值长通知检修处理。