- 简答题GTSI型UPS由正常模式切换到维修旁路模式的步骤有哪些?
-
①确认面板上跟踪和旁路指示灯绿色。
②连续按2次旁路/逆变器切换按钮。
③确认旁路指示灯红色亮,UPS已转到旁路供电模式。
④合上维修旁路开关。
⑤拉开UPS输出开关。
⑥两相按2次开/关机按钮将UPS关闭。