1)查找直流接地应两人进行,一人操作、一人监护;
2)查找直流接地时,先根据微机直流绝缘检测装置指示进行查找若装置动作不正常采用瞬停法查找,事先应得到相关专业值班员同意;
3)查找直流接地使用高内阻电压表或监视绝缘监察装置中绝缘电阻的变化来判断是否为多点接地;
4)瞬停发变组保护直流前必须经值长同意,瞬停热工保护直流、DEH直流电源等可能使机组跳闸的电源前联系热工经热工人员同意并采取防止机组跳闸措施后方可进行;
5)在断开每一直流回路时,无论回路接地与否应立即合上;
6)查找过程中切勿造成另一点接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看