- 简答题直流系统接地如何查找?有何危害?
-
A.直流系统接地后,运行人员应立即进行查找,检查接地极及接地性质;
B.了解有无启动或停运设备,并对该设备进行试拉;
C.根据负荷性质试拉,先负荷后电源。并停用可能误动的保护;
D.主保护电源试拉,经总工同意后,可解除保护;
E.接地设备查出后,通知继电保护人员进行处理;
F.在查找过程中或接地消除过程中,需将直流电源瞬时停电时,必须经单元长同意,并由运行人员进行操作;
g.热工电源由热工人员试拉。对断电跳闸或异常动作的设备,禁止试拉,若必须试拉,应由热工人员写出防范措施,经总工批准后执行。禁止其它任何非热工专业人员采用任何瞬时停电的方法对热工电源进行试拉。