试题详情
- 简答题微机保护装置打印出的各项定值与网调下发的定值通知单各项定值误差必须满足哪些要求?
- (1)控制字定值必须相同。(2)起动值IQD误差不大于13%。(3)其它各项定值误差不大于2%。(4)高频保护频率及相别必须相同。如果定值不满足以上要求,继电人员应与网调继电保护处有关人员确认,并向运行人员交待后方可执行。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当有人触电而停止了呼吸,但心脏仍跳动,应
- 同步发电机投入电网并列运行的条件是什么?
- 220KVZF9-252型GIS的优点(
- 装设接地时,应()。
- 变压器瓦斯保护动作跳闸的原因有哪些?
- 档距很小时,架空线的应力主要与负荷有关。
- 什么叫倒闸操作?
- 蓄电池充电过程中,电解液温度(),否则应
- 在G-M调速系统中,改变直流电动机的转速
- 发电机突然跳闸后,应退的保护有()。
- 常有的滤波器有哪几种?
- 采用分级绝缘的主变压器运行中变压器中性点
- 变压器呼吸器内的()吸收油枕内空气中的(
- 继电保护和自动装置操作回路、断路器的跳合
- 运行中220KVGIS配电室检查项目是怎
- 电力系统的短路是指正常运行以外的一切电气
- 一电容接到f=50Hz的交流电路中,容抗
- 发电机励磁调节装置故障时,应立即停机。
- 分析直流系统电压变化的处理方法?
- 三相异步电动机的熔断器熔丝怎样选择?