试题详情
- 简答题有一架空线路,因负荷增加需将导线更换为较大截面的导线,应对哪些部件、项目进行验算?为什么?
-
导线截面增大,引起杆塔荷载增加,一是导线拉力增大;二是导线自重和覆冰的垂直荷载增大;三是风荷载增加。由于导线参数不同,也要引起弧垂变化,所以应验算:
(1)对直线杆塔的抗弯强度验算;
(2)对直线杆的稳定进行验算;
(3)若为承力杆塔应对压弯强度和拉线强度验算;
(4)导线横担验算;
(5)底盘、拉盘的验算,即基础进行验算;
(6)对所有金具强度验算;
(7)由于弧垂变化应对限距及交叉跨越距离验算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离是如何
- 电对人体的伤害型式及人的感知电流是多少?
- 广播数据包通常采用广播地址().
- 如何确定导线垂直排列的垂直距离?
- 综合布线系统的拓扑结构一般分为()
- 何为架空电力线路的保护区?
- 线路上哪些地方需要接地?
- 简述间隙电压法带电测量瓷绝缘子判定标准及
- 什么是大跨越?
- 在电力线路建设时,为什么要实施通信保护?
- 网桥工作在互连网络的()。
- 简述静电感应的人体安全防护。
- 接地装置的形式有哪些?
- 带电水冲洗绝缘子的顺序为()。
- 为什么要检查交叉跨越及对地限距?检查时应
- 导线连接良好时,其接头部分的电阻值比同样
- 在高电压网络中为什么要加装线路的距离保护
- 架空送电线路的杆塔承受哪些力的作用?
- 杆塔基础对钢筋的要求如何?
- 什么是送电线路距离保护?