简答题 施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析2: 案例:A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件.A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图). 图1H420096-02-1 附加说明:1.配管包括机泵本体配管25d,塔器本体配管20d,塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转,考虑不可预见因素较多,计划安排15d的试运行时间. A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约,退回重编,要求附加说明. 经修改重编网络图,A公司最后中标. 施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工.为此,A公司向业主发出索赔意向书. 【问题】: ⑴A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路. ⑵以不压缩各工序的工作时间为前提条件,画出重编的网络计划图.工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路.并以重编的网络计划为前提,附加说明如何再进一步缩短工期? ⑶高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)? ⑷发现高压管件不合格,A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
  • ⑴(本小题2分)
    工期175天,关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑦.
    ⑵(本小题10分)
    重编的网络计划如下:
    图1H420096-02-2

    缩短工期20天(2分),关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(2分).
    附加说明:管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能(1分);考虑试运行不可预见因素多,试运行15d时间有压缩余地,这三项工作存在缩短工期的潜力(1分).
    ⑶(本小题3分)
    施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法是:
    ①先外观检验;②磁粉(MT);③渗透(PT);④超声(UT);⑤射线(RT).
    ⑷本小题5分)
    将不合格的高压管件作不合格品的处理,明显标识,单独存放,及时退货(2分).A公司索赔成立的条件:①高压管件为甲供不合格品不属于承包人责任(1分);②已造成承包人的额外损失(1分);③A公司及时发出了索赔意向书(1分).