- 简答题电缆线路绝缘电阻测量内容有哪些?
-
1.1Kv及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。不同电压等级电缆的最低绝缘电阻值应符合规定。
2.电缆线路绝缘电阻测量前,先用导线将电缆对地短路放电,以确保操作安全和测试结果准确,然后将电缆终端头套管表面擦拭干净,以减少表面泄漏。当接地线路较长或 绝缘性能良好时,放电时间不得少于10min。
3.测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。
4.由于电缆线路的绝缘电阻值受多种外界因素的影响,所以每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素,以便于对测量结果进行分析、比较,正确判断电缆绝缘性能的优劣。 关注下方微信公众号,在线模考后查看