试题详情
简答题 某管道安装工程项目,该管道工程属于超高层建筑管道工程,由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点,使得工程进展非常顺利,施工质量达到各项要求。管道安装完毕后,对其进行了系统试验,试验时的有关实施过程如下: (1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。 (2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。 (3)在进行气压试验时,承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。 (4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。 问题: 1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确,请改正。 3.简要说明真空度试验的实施要点。 4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验? 5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些? 6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?
  • 1.超高层建筑管道工程的施工技术要点是:
    (1)超高层建筑管道系统一般按高度划分系统。
    (2)管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免累计误差造成各层标高超差。其安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。
    (3)管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行,以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。
    (4)卫生间配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给排水管口的位置,再进行配管。浴缸混合器的嵌墙深度应一次到位,出墙的管口应及时加堵。
    (5)风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%坡向立管。
    (6)综合层的厨房、厕所、浴室给排水管安装要核对建筑结构及相关设备的图纸,注意吊顶内管道与吊顶高度的关系。
    (7)消防喷淋支管应分两次安装。第一次在吊顶施工前,将水平横管安装就位,并留出三通口;第二次在装饰吊顶龙骨时穿插安装支管。
    (8)机房、泵房管道安装前,详细检查设备本体进出口管径、标高,连接方法等情况,经验证无误后方可配管。
    (9)管道系统试压前,应检查各系统的流程情况;系统试压时应有监理和建设单位代表在场并做好单体试验记录,试验成功后当场办理签证。
    2.管道试验实施过程正确与否的判定:
    (1)不妥。
    正确做法:当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。
    (2)不妥。
    正确做法:液压试验宜在环境温度5℃以上进行,当环境温度低于5℃时,应采用防冻措施。
    (3)不妥。
    正确做法:承受内压钢管的试验压力为设计压力的1.15倍。
    (4)不妥。
    正确做法:气压试验合格后进行真空度试验。
    3.真空度试验的实施要点:按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
    4.输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏试验。
    5.管道泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀、发泡剂等。
    6.管道泄漏性试验的试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看