试题详情
- 简答题简易快速法进行供热系统初调节的基本步骤有哪些?
-
(1)调节前,将待调系统的所有调节阀,包括手动平衡阀、电动调节阀调至全开位置。
(2)检查各系统循环水泵,确保其运行正常,以满足系统设计流量。改变循环水泵运行台数或调节系统供、回水总阀门,使系统总过渡流量控制在总理想流量的120%。
(3)以热源为起点,由近及远,逐个调节各支线、各用户流量。最近的支线、用户,将其
过渡流量调到理想流量的80%~85%;较近的支线、用户,过渡流量应为理想流量的85%~90%;较远的支线、用户,过渡流量是理想流量的90%~95%;最远支线、用户,过渡流量按理想流量的95%~100%调节。
(4)当供热系统支线较多时,应在支线管上安装调节阀。此时,仍按由近及远的原则,先调支线再调支线用户。过渡流量的确定方法同上。
(5)在调节过程中如遇某支线或用户在调节阀全开时仍达不到要求的过渡流量,跳过,按既定顺序继续调节。等最后再复查该支线或用户的运行流量。若与理想流量偏差超过20%时,应检查,排除相关故障。
(6)若有必要,适当开大系统总调节阀门。当供热系统的循环水泵配置过大时,这一步骤可提高总循环流量,降低系统的工作压力,有利于供热效果的改善和系统的安全运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看