试题详情
- 简答题 炉引风机故障,保护拒动(610开关代6KV0Ic),出现以下现象该如何处理? 现象: 1.系统冲击,事故喇叭响; 2.601.401.410.100开关手闸灯闪光; 3.中央信号控制屏有“掉牌未复归”光字亮; 4.#1厂用工作电源控制屏有“6KVIc保护动作”光字亮; 5.#1厂用变保护屏有“低电压”掉牌弹出; 6.6KVIc、380VIc失压,控制屏表计指示为零。
-
1.解除音响,复归手闸;
2.断开380VIc“BZT”开关;
3.检查保护动作情况,记录并复归掉牌;
4.赴就地检查发现6KVIc辅机时发现#1炉引风机电机处有冒烟及焦糊味现象,赴I期6KV配电室检查发现#1炉引风机开关在“合闸”位置,但保护拒动,无掉牌弹出,赴6KVIc检查发现601开关柜上有“过流”掉牌弹出;
5.倒厂用电:拉开410.100开关,合上601.401开关,通知机炉380VIc,6KVIc电源已恢复,切380VIc“BZT”开关至“投”位置;
6.汇报班值长;
7.按值长令将#1炉引风机电机停电;
8.测#1炉引风机电机绝缘一次不合格;
9.做好相关安全措施,交检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看