- 简答题防跳回路中TBJ4和R的作用?
-
TBJ4作用:母线保护及低频减负荷动作后(方框里有一副出口接点),引起断路器跳闸,如果在断路器常开辅助接点DL未断开前,出口接点就返回,就容易造成烧坏保护出口接点(分闸电流较大),串接TBJ4及R后,出口接点分开后,电流仍有通路,最后依靠DL常开接点断开分闸电流。
电阻R的作用:母线保护及低频减载装置内串接就地动作的电流型信号继电器线圈,(动作后应实现就地信号显示),当保护动作后,当电流型信号继电器未掉牌时,TBJ4迅速闭合(肯定TBJ4快),信号继电器就无法掉牌,为此,在TBJ4回路中串接电阻R,确保TBJ4闭合后,信号继电器上仍有电压,保证掉牌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看