试题详情
- 简答题简述发电机水冷系统运行规定。
-
1、发电机定子、转子绕组及定子端部冷却元件未通水冷却前,任何情况下都不允许冲转加励磁和带负荷。
2、发电机与系统解列并切除励磁后方可中断定子冷却水。考虑到盘车过程中进出水支座的冷却和避免降速过程中振动增大的需要,转子冷却水系统则应继续运行,直至汽轮机完全停止转动。在降低转速的过程中,转子进水压力将会逐渐升高,因此应及时调节,使压力不超过0.4~0.5MPa。若盘车过程中水冷系统有工作,可联系热机人员将转子进出水支座盘根冷却水切换为化学除盐水。
3、发电机定、转子冷却水的压力、温度、流量、水质等相关规定:
进水压力:要求0.2~0.3Mpa。
进水流量:定子绕组28t/h;定子端部2×4t/h;转子绕组27t/h。
水质规定:导电度:不大于5us/cm,启动时不大于10us/cm;
纯净度:透明纯净,无机械混杂物;
硬度:小于10微克当量/升
P.H值:7~8;
N.H3值:微量。
机组长时间停运时,为防止绝缘受潮和水冷管冻结,一般应采取下列措施:
将水冷系统冷却水管内剩水放尽后用压缩空气吹净;或者用一定温度的合格冷却水打循环,保持水系统的正常运行。在发电机底部放置非明火加热器,以保证发电机各部位的温度不低于5℃。 关注下方微信公众号,在线模考后查看