试题详情
- 简答题变压器轻瓦斯发讯如何处理?
-
轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面解剖检查,分析原因及时处理。
(1)油枕中的油位、油色是否正常;
(2)瓦斯继电器内是否有气体;
(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象;
(4)变压器负载电流、温度是否在允许范围内;
(5)变压器声音是否正常;
(6)变压器是否经检修换油后投入运行,运行中补油,更换再生器硅胶等;
(7)取出瓦斯继电器中的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换备用变压器,将该变压器退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为什么动力用的熔断器都装在闸刀负荷侧?
- 为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?
- 简述全甩负荷,电、机、炉三专业的处理要点
- 在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器
- 每组接地线均应(),并存放在()。存放位
- MW型低压断路器保护面板指示灯含义是什么
- 民用的照明负荷可以连接成三相四线制,有可
- 380V IVc母线两相短路,出现下列
- 汽泵前置泵入口凝结水杂项管来水有什么作用
- 变压器零序过电流保护一般接于变压器()的
- 安装接线图的特点是什么?
- 哪些电气设备必须装设接地或接零?
- 400V保安段母线失电有何现象?如何处理
- 在任何情况下,电压互感器二次侧严禁短路。
- 何种故障瓦斯保护动作?
- 低压断路器
- 断路器控制回路中的红灯平光,说明断路器在
- 电流互感器的作用是什么?
- 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却
- 运行中的油断路器严重漏油会造成什么危害?