试题详情
简答题 380V IVc母线两相短路,出现下列现象,该如何处理? 现象: 1.系统冲击,事故喇叭响; 2.404开关绿灯闪光,440.400.100开关红灯瞬时亮后又变为绿灯,#0厂用变联动未成功; 3.380V Ivc电压指示为零; 4.#4厂用工作变压器控制屏有“380V Ivc电压回路断线”,“备用分支过流”光子来; 5.中央信号屏有“掉牌未复归”光子来; 6.#4厂用工作变保护屏有“过流”、“低电压”掉牌弹出; 7.#4机负荷迅速下降; 8.#4炉向空排汽。
  • 处理:
    1.解除音响,复归手闸;
    2.检查保护动作情况,记录并复归掉牌(拉开380VIVc“BZT”);
    3.派人赴II期380V配电室检查发现380VIVc母线有明显两相短路痕迹,且有异味,440开关柜有“备用进线跳闸”掉牌,汇报班值长、专工;
    4.汽机发来“及其危险”信号,到6KVIVc厂用,将#4机解列;
    5.按值长令将380VIVc母线扯运;
    6.测380VIVc母线绝缘一次不合格;
    7.做好相应安全措施,通知检修处理。