试题详情
- 简答题400V保安段母线失电有何现象?如何处理?
-
现象:
1)400V保安段母线低电压掉牌,“400V保安段进线开关跳闸”等声光报警。
2)400V保安段母线电压表到零。
3)柴油发电机可能自启。
4)UPS装置可能切至直流供电,硅整流装置可能跳闸。
处理:
1)柴油发电机自启动正常后,柴油发电机进线开关应自投,此时应立即调整直流系统,不停电电源系统,事故照明及保安电源电动机控制中心的运行方式,确保其供电的可靠性。
2)若柴油发电机未自启动,应立即手动启动柴油发电机,正常后柴油发电机开关应自投。
3)若400V保安电源进线开关未跳闸,确认400V厂用段母线失电,应立即手动拉开保安电源进线开关,此时柴油发电机应自启。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6KV小车开关分为哪几个位置?
- 6KV、35KV油开关各断开几次故障电流
- 当用母联断路器代替线路断路器时,母差保护
- 铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么?
- 400V保安段母线失电有何现象?如何处理
- 何谓同期并列,并列的条件有哪些?
- 避雷器有哪些巡视检查项目?
- 电网内的操作和故障都是激发()的原因。
- 励磁涌流的特点是什么?
- 已执行的操作票最少保存(),以便备查。
- 低压触电保安器。
- 保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回
- 快切装置的切换方式有哪几种?
- 工作票上工作负责人变动需有什么手续?
- 变压器的油的作用是()。
- 防毒面具是什么?
- 直流系统接地处理时如何处理?
- 保证安全的组织措施是什么?
- 直流系统的充电机必须手动切换才可进入均充
- 高压厂用母线由备用电源供电切换至工作电源