简答题变压器差动保护动作后应如何检查处理?
  • (1)检查变压器本体有无异常,差动保护范围内的瓷瓶引线有无闪络和短路。
    (2)若一次设备检查无明显的故障点,应检查继电保护及二次回路有无故障,直流系统有无二点接地现象。(3)经以上检查无异常时,应在切除负荷后试送一次,如又跳闸不得再送。
    (4)如果继电保护及二次回路故障,应将差动保护退出运行,待变压器送电后再进行处理。
    (5)如差动保护和重瓦斯保护同时动作,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。