简答题简述主变、厂高变、6kV干式变压器的巡检项目及注意事项。
  • 主变、厂高变运行中检查项目:
    1、变压器声音正常,无异常振动声。
    2、各套管无放电、破裂现象,释压器无异常。
    3、油枕及套管不渗油,油色油位正常,变压器油气体监视装置指示正常。
    4、中性点避雷器无破裂,毫安表指示在正常值。
    5、油温正常,各温度表计的指示正常。
    6、各电气连接处无发热现象。
    7、呼吸器中的干燥剂无变色,油封正常。
    8、变压器风扇运转正常,无卡涩和碰壳现象,油泵运转正常,油流继电器指示正确。变压器各连接处无漏油、渗油现象。
    6kV干式变压器的巡检项目:
    1、变压器声音正常,无异常气味,无振动声。
    2、各套管无放电、破裂现象。
    3、电气连接处无发热现象。
    4、线圈温度正常,风机联动温度定值正确。
    5、若通风冷却风机运行,则应查风机运转正常,无碰壳现象。
    特殊巡检项目:
    1、油浸变压器瓦斯保护动作后,应立即至变压器本体进行检查,并及时取气样分析(气体颜色及对应的故障性质)。
    2、大风时,应查引线无强烈摆动或松动,变压器上部及周围无杂物。
    3、雷雨过后,应查各部件无放电痕迹,引线联接处无汽水蒸发现象,并查避雷器动作次数,做好记录。
    4、大雾天,应查套管无严重火花放电现象。
    5、大雪天,查套管端部落雪不应立即熔化,且无冰溜子。
    6、气温骤变时,应查油枕和充油套管油位、油温及温升变化情况,并注意应无渗漏油现象,原渗漏油处不应有所发展。
    7、晚上作熄灯检查,查各接头处无发热烧红现象,套管无放电现象。
    8、过负载时,应监视油温及油位的变化,并查接头处无过热痕迹,冷却系统应运行正常。