试题详情
- 简答题使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
-
⑴测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;
⑵兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;
⑶兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
⑷测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。
⑸一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;
⑹在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);
⑺被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看