试题详情
- 简答题为什么要将控制回路与信号回路分开?
-
在直流系统中,各种负载的重要程度是不相同的。为了使其不致相互影响,通常将其按不同的用途而分成独立的回路供电。
如直流控制及保护回路,由控制母线供电;灯光信号回路由灯光母线供电;而合闸回路则由合闸母线供电。如果两个回路混用,在直流系统发生接地等故障时,则不便于查找故障点及处理。
另外,控制和信号回路分开后,则可以在熔断器熔断时靠另一电源发生警报及指示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 备用电源装置只动作一次。
- 使用摇表测量工作时应注意什么?
- 填用第二种工作票的工作有哪些?
- 简述发电机启动前的相关试验及其注意事项。
- UPS系统包括()、()、手动旁路切换开
- 为什么变压器原边电流是由副边决定的?
- 主变、高厂变、低厂变、发电机、励磁变各为
- 直接输配电能的设备有()等多种。
- 电动机空载电流不平衡,并相差很大的原因分
- 运行人员技术学习内容有哪些?
- 什么叫限时速断保护?它有何特点?
- 输煤6KV配电室220V直流充电器启动时
- 为什么要核相?
- 为什么规定变压器绕组温升为65℃?
- 锅炉冷态开式清洗时流量如何控制?
- 为什么距离保护突然失去电压会误动作?
- 在任何情况下,电流互感器二次侧严禁短路。
- 什么叫做中性点直接接地电网?
- 什么是工作许可手续?
- 频率的高低主要取决于电力系统中()功率是