- 简答题 高频闭锁方向保护的原理框图如下。 说明原理框图中各元件的功能与作用。
-
S+:保护正方向故障时动作的功率方向元件。
I,I′:故障起动元件。
t1:区外故障切除后,近故障端保护继续发讯t1以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+,I′后返回时引起的误动。
t2:通道配合延时。区外故障时,远故障端S+,I′动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看