- 简答题户外杆上变压器台安装的一般要求有哪几项?
-
(1)杆上变压器台应满足在高压线路不停电的情况下检修。在更换变压器时,要有足够的安全距离。
(2)变压器台的倾斜度不应大于变压器台高的1%,变压器油枕一侧可稍高一些,坡度一般为1%~1.5%。变压器在台上应平稳、牢固。
(3)变压器台各部分之间距离标准:变压器底部至地面≥2500mm;跌落式熔断器至地面4000~5000mm;高压引线对横担、电杆≥200mm;高压相间固定处≥300mm;高压引线相之间≥500mm;跌落式熔断器之间≥600mm;低压相间及对地(外壳、横担)≥150mm。
(4)变压器高、低压侧均应装设熔断器,100kVA以上变压器低压侧应装设隔离开关。
(5)变压器承重横担应有足够的强度,一般采用10~12号槽钢。 关注下方微信公众号,在线模考后查看