试题详情
- 简答题变压器微机保护装置有什么特点?其设计要求是什么?
-
微机保护装置较常规保护有下述特点:
⑴性能稳定,技术指标先进,功能全,体积小。
⑵可靠性高,自检功能强。
⑶灵活性高,硬件规范化、模块化、互换性好,软件编制可标准化、模块化,便于功能的扩充。
⑷调试、整定、运行维护简便。
⑸具有可靠的通信接口,接入厂、站的微机,可使信息分析处理后集中显示和打印。
变压器微机保护装置的设计要求:
⑴220KV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(主保护及后备保护),以满足双重化的原则。
⑵变压器微机保护所用的电流互感器二次侧采用Y接线,其相位补偿和电流补偿系数由软件实现,在正常运行中显示差流值,防止极性、变比、相别等错误接线,并具有差流超限报警功能。
⑶气体继电器保护跳闸回路不进入微机保护装置,直接作用于跳闸,以保证可靠性,但用触点向微机保护装置输入动作信息显示和打印。
⑷设有液晶显示,便于整定、调试、运行监视和故障、异常显示。
⑸具备高速数据通信网接口及打印功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看