简答题为什么电力变压器可以短时间过负荷运行?选择时应遵循哪些基本条件?
  • 变压器额定容量是指变压器的额定视在功率(即额定电压和额定电流的乘积)。变压器实际运行时负荷的视在功率超过其额定容量时,称为变压器过负荷。变压器有一定的过负荷能力,其过负荷能力的大小主要取决于绝缘老化的速度,由如下因素决定:
    (1)选择变压器时,通常要考虑备用容量,因此变压器额定容量总是大于实际负荷的计算视在功率;其次,变压器的实际负荷是变动的,且实际的瞬时负荷大多数情况下小于计算负荷,即小于变压器的额定容量;此时实际运行时绝缘老化速度较变压器在额定参数下的老化速度慢,相当于延长了使用寿命,储备了一定的过负荷能力。
    (2)变压器实际运行环境不一定等同额定工作环境,当实际运行环境较额定工作环境恶劣时,会加速变压器绝缘的老化速度,超支设备绝缘寿命;反之,则能节省绝缘寿命,也储备一定的过负荷能力。
    由上述分析可知,变压器有能长期在过负荷情况下运行,但由于正常运行时大都或多偿或少地节省一些寿命,因此,当短时过负荷导致绝缘老化加剧而加速损耗的寿命可以得到补偿,具有一定的短时过负荷能力。
    变压器台数的确定
    在供配电系统中,变压器台数与供电范围内用电负荷大小、性质、重要程度有关。
    (1)三级负荷一般设一台变压器,但考虑现有开关设备开断容量的限制,所选单台变压器的额定容量一般不大于1250kVA;当用电负荷所需的变压器容量大于1250kVA时,通常应采用两台或更多台变压器。
    (2)当季节性或昼夜性的负荷较多时,可将这些负荷采用单独的变压器供电,以便这些负荷不投入使用时,切除相应的供电变压器,减少空载损耗。
    (3)当有较大的冲击性负荷时,为避免对其他负荷供电质量的影响,可单独设变压器对其供电。
    (4)当有大量一、二级负荷时,为保证供电可靠性,应设两台或多台变压器。以起到相互备用的作用。
    变压器容量的确定
    (1)单台变压器容量一般不大于1250kVA。若负荷集中且确有需要,可采用1600kVA或更大的变压器。
    (2)最大负荷率一般取为β=Sc/SrT=75%~85%,其中Sc为正常运行时的计算负荷。这是综合考虑变压器的经济运行和变压器的一次投资得到的负荷率。
    (3)两台变压器互为备用时,当一台变压器故障或检修,另一台变压器容量就能保证向所有一、二级负荷供电。
    (4)变压器容量应能保证电动机起动要求,否则应对电动机采取降压起动措施或提高变压器容量。一般来讲,直接起动的笼型电动机最大容量不应超过变压器容量的30%。