试题详情
- 简答题有一机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kW;行车1台、共5.1kW(εN=15%);通风机2台、共5kW;点焊机3台、共10.5kW(εN=65%)。车间采用220/380V三相四线制(TN-C系统)供电。该车间的计算负荷P30为(),Q30为(),S30为(),I30为()。
- 42.8kW;69.4kvar;81.5kV˙A;123.8A