试题详情
- 简答题为什么电流互感器工作时,二次侧不可开路?
- 电流互感器正常工作时,原、副边的磁势相互平衡,副边磁势对原边磁势起去磁作用,铁芯中的磁通密度较低,一般小于0.1T。二次侧感应电势也很低,一般不超过几十伏。当二次侧开路时,二次侧电流为零,二次绕组的去磁作用消失,一次绕组的磁势全部变为励磁磁势,致使互感器铁芯严重饱和,铁芯的磁通密度可达1.8T以上。为此,电流互感器的二次侧不允许装熔断器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看