- 简答题确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么?
-
(1)变压器容量的确定
a.应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台;
b.对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器c三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。
(2)变压器台数的确定
装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc
装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件:
a.任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc
b.任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即
SN>=Sc(I+II) 关注下方微信公众号,在线模考后查看