- 简答题什么叫过电流保护的灵敏系数?接线系数的大小对其有何影响?
-
对于过电流保护,灵敏系数Ks为:
Ks=1kmin/IopI
式中1kmin——保护装置的保护范围末端,系统最小运行方式下的最小短路电流。
IopI——保护装置一次侧动作电流,即保护装置动作电流换算至一次测的值。
三种接线方式,都有反应三相短路和任何两相的相同短路。但三相完全星形接线和两相不完全星形接线方式的灵敏系数是两相电流差接线方式的灵敏系数的√3倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看