- 简答题电力系统振荡与短路有什么区别?电力系统振荡对哪些继电保护装置有影响?哪些保护装置不受影响?
-
电力系统振荡与短路有区别有:
(1)短路电流、电压是突变的,振荡变化速度较慢,也是周期性的;
(2)短路电流、电压之间角度基本不变,而振荡随功角的变化而变化;
(3)短路时有负序、零序分量,而振荡没有负序、零序分量。
电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。
(1)对电流继电器的影响。电力系统振荡时,流入继电器的振荡电流随时间变化,当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。一般情况下掁荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5~2s时,就可能躲过振荡误动作。
(2)对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流越大,电压就越低,阻抗继电器可能动作;振荡电流越小,电压就越高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,有可能造成保护装置误动作。不受振荡影响的保护从原理上来讲有相差动保护和电流差动纵联保护等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看